Zbiornik buforowy pełni kilka zadań:
- rozdziela przepływy objętościowe obiegu pompy ciepła gdzie wymagane jest utrzymanie różnicy temperatur na poziomie 5-7°C i obiegu grzewczego gdzie różnica temperatur może wahać się od 7 do 15°C
- zezwala na buforowanie energii w okresach gdy energia elektryczna jest tańsza (taryfa nocna)
- eliminuje częste włączanie i wyłączanie się pompy ciepła w okresach niskiego zapotrzebowania w energię cieplną zwiększając trwałość wszystkich jej elementów
- zabezpiecza pompę ciepła przed nadmierną temperaturą powrotu wody
Jako zasadę należy przyjąć dobór zbiorników buforowych na poziomie 20-30l na 1kW mocy grzewczej pompy ciepła.
Tabela doboru zbiornika buforowego (zalecane minimum):
|
150
|
200
|
300
|
400
|
700
|
Zakres mocy pompy *
|
kW
|
do 12
|
do 16
|
do 25
|
do 35
|
do 60
|
Pojemność
|
l
|
150
|
200
|
300
|
500
|
700
|
Króćce przyłączeniowe
|
cal
|
1 1/4
|
1 1/2
|
1 1/2
|
2
|
2
|
Króciec termometru
|
cal
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
Króciec odpowietrznika
|
cal
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
Grubość izolacji PU
|
mm
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
Zasilanie dodatkowej grzałki
|
V
|
3x~230V 3x~400V
|
3x~230V 3x~400V
|
3x~230V 3x~400V
|
3x~230V 3x~400V
|
3x~230V 3x~400V
|
Moc dodatkowej grzałki
|
kW
|
2-6
|
2-9
|
2-9
|
2-9
|
4-12
|
*) dopuszcza się zwiększenie mocy podanej o 20% dla układów o dużej pojemności wodnej.
Jeśli system będzie pracował w systemie zasilania dwutaryfowego zaleca się dobór większego zbiornika buforowego niż to wynika z powyższej tabeli o co najmniej jedną wielkość. W okresach grzewczych pozwoli to na akumulację energii w przedziałach tańszej energii elektrycznej (funkcja sterownika).